为深入推动火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势总体稳定,现对近期发现的10家火灾隐患单位进行曝光:

10家火灾隐患单位:
如东文峰超市新店加盟店

位于南通市如东县新店镇新店居委会(飞跃路100号)

存在的主要隐患:

1、疏散楼梯间堆放杂物;

2、电气线路敷设不符合标准;

3、逃生窗安装铁栅栏;

4、未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;

5、室内消火栓压力不足;

6、仓库未按规定设置室内消火栓系统;

7、仓库未按规定设置应急照明灯、排烟系统;

8、仓库疏散通道堆放杂物;

9、仓库安全出口设置不符合要求。


如皋市鑫爱超市

位于如皋市如城街道纪庄新村14号、15号店铺

的主要隐患:

1、超市缺少一处安全出口;

2、部分电气线路未穿管保护;

3、超市南侧使用石膏板与其他区域分隔不到位;

4、疏散指示标识损坏;

5、室内消火栓前堆放杂物;

6、场所内部分区域缺少灭火器;

7、楼梯堆放杂物;

8、二层设置防盗窗。


海安梦鑫塑料制品厂

位于海安市曲塘镇兴隆路1号

在的主要隐患:

1、厂区大门南侧员工宿舍、生活区二层宿舍、厂区北侧员工宿舍均为泡沫夹芯板搭建;

2、车间内未设置室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯;

3、厂区未设置室外消火栓。


南通武氏酒店管理有限公司

位于南通市开发区中央路29号星湖大厦

存在的主要隐患:

1、一层消防电梯未设置前室;

2、一层消防电梯前室内无室内消火栓;

3、两部疏散楼梯在首层不能直通室外;

4、13层客房区域仅设置一部疏散楼梯;

5、14层办公、员工休息区仅设置一部疏散楼梯;

6、4-12层西侧疏散楼梯未形成防烟楼梯间;

7、地下一层和地上一层疏散楼梯间未进行防火分隔;

8、1-13层东侧疏散楼梯间内设置仓库等房间;

9、未建立重点单位消防安全台账;

10、消防控制室仅一人值班;

11、14层楼梯间堆放少量杂物。


南通乾翔新型建材有限公司

位于南通市通州湾江海联动开发示范区东安科技园江新路189号

的主要隐患:

1、储存易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内。

崇川区邵记鸡煲馆

位于南通市崇川区唐闸镇街道南市街82号1幢1层、2层

在的主要隐患:

1、厨房操作间屋顶及墙面采用泡沫夹芯板搭建。


海门鑫顺纺织品有限公司

位于南通市海门区三星镇建安村十组

在的主要隐患:

1、消防控制室值班人员不足,未持证上岗;
2、A 幢疏散指示标志设置不符合要求;
3、A 幢部分区域车间改为仓库防火分区和分隔不符合要求;
4、A 幢五层储存、办公、经营等多个功能分区,各功能分区间未设置防火分隔;
5、A 幢五层部分区域内未设置自动喷水灭火系统;
6、A 幢五层在疏散通道设置隔断,造成安全出口疏散宽度不足;
7、A 幢一层设置隔层作为仓库使用,未进行防火分隔;
8、A 幢一层设置隔层作为仓库使用,自动喷水灭火系统设置不符合要求;
9、二号室内消火栓泵不能正常使用;
10、A 幢五层部分电器线路私拉乱接;
11、员工消防培训不到位;
12、消防控制室电气火灾监控设备未保持完好有效;
13、未安装一键警报广播装置。

南通千宜清纺织品有限公司

位于南通市通州区金新街道双池头村23组

在的主要隐患:

1、仓库内设置宿舍;

2、仓库内部分电气线路设置不符合规范;

3、仓储与生产之间未做防火分隔;

4、仓库内设置办公区,未与仓库区域形成有效防火分隔,办公区未设置独立安全出口。


江苏增达试验科技有限公司

位于南通市苏通科技产业园区江山路678号

在的主要隐患:

1、稳压泵不能正常工作,阀门开启后泵体渗水严重。

启东市银鹤物业管理有限公司

位于启东市吕四港镇兴区东路 435 号门面

在的主要隐患:

1、室内消火栓系统管网无水,屋顶水箱损坏,无法正常使用;
2、自动喷水灭火系统管网无水;
3、地下人防部分机械排烟风机无法启动;
4、地下人防部分所有防火卷帘均无法正常升降;
5、火灾自动报警系统主机无法正常工作,消防电话无法正常工作;
6、地下人防部分疏散指示标志、应急照明损坏率超过 30%;
7、消防控制室值班人员未持证上岗。