马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
为深入推动火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势总体稳定,现对近期发现的10家火灾隐患单位进行曝光: 10家火灾隐患单位: 如东文峰超市新店加盟店位于南通市如东县新店镇新店居委会(飞跃路100号) 存在的主要隐患: 1、疏散楼梯间堆放杂物; 2、电气线路敷设不符合标准; 3、逃生窗安装铁栅栏; 4、未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统; 5、室内消火栓压力不足; 6、仓库未按规定设置室内消火栓系统; 7、仓库未按规定设置应急照明灯、排烟系统; 8、仓库疏散通道堆放杂物; 9、仓库安全出口设置不符合要求。
如皋市鑫爱超市位于如皋市如城街道纪庄新村14号、15号店铺 存在的主要隐患: 1、超市缺少一处安全出口; 2、部分电气线路未穿管保护; 3、超市南侧使用石膏板与其他区域分隔不到位; 4、疏散指示标识损坏; 5、室内消火栓前堆放杂物; 6、场所内部分区域缺少灭火器; 7、楼梯堆放杂物; 8、二层设置防盗窗。
海安梦鑫塑料制品厂位于海安市曲塘镇兴隆路1号 存在的主要隐患: 1、厂区大门南侧员工宿舍、生活区二层宿舍、厂区北侧员工宿舍均为泡沫夹芯板搭建; 2、车间内未设置室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯; 3、厂区未设置室外消火栓。
南通武氏酒店管理有限公司位于南通市开发区中央路29号星湖大厦 存在的主要隐患: 1、一层消防电梯未设置前室; 2、一层消防电梯前室内无室内消火栓; 3、两部疏散楼梯在首层不能直通室外; 4、13层客房区域仅设置一部疏散楼梯; 5、14层办公、员工休息区仅设置一部疏散楼梯; 6、4-12层西侧疏散楼梯未形成防烟楼梯间; 7、地下一层和地上一层疏散楼梯间未进行防火分隔; 8、1-13层东侧疏散楼梯间内设置仓库等房间; 9、未建立重点单位消防安全台账; 10、消防控制室仅一人值班; 11、14层楼梯间堆放少量杂物。
南通乾翔新型建材有限公司位于南通市通州湾江海联动开发示范区东安科技园江新路189号 存在的主要隐患: 1、储存易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内。
崇川区邵记鸡煲馆位于南通市崇川区唐闸镇街道南市街82号1幢1层、2层 存在的主要隐患: 1、厨房操作间屋顶及墙面采用泡沫夹芯板搭建。
海门鑫顺纺织品有限公司位于南通市海门区三星镇建安村十组 存在的主要隐患: 1、消防控制室值班人员不足,未持证上岗; 2、A 幢疏散指示标志设置不符合要求; 3、A 幢部分区域车间改为仓库防火分区和分隔不符合要求; 4、A 幢五层储存、办公、经营等多个功能分区,各功能分区间未设置防火分隔; 5、A 幢五层部分区域内未设置自动喷水灭火系统; 6、A 幢五层在疏散通道设置隔断,造成安全出口疏散宽度不足; 7、A 幢一层设置隔层作为仓库使用,未进行防火分隔; 8、A 幢一层设置隔层作为仓库使用,自动喷水灭火系统设置不符合要求; 9、二号室内消火栓泵不能正常使用; 10、A 幢五层部分电器线路私拉乱接; 11、员工消防培训不到位; 12、消防控制室电气火灾监控设备未保持完好有效; 13、未安装一键警报广播装置。
南通千宜清纺织品有限公司位于南通市通州区金新街道双池头村23组 存在的主要隐患: 1、仓库内设置宿舍; 2、仓库内部分电气线路设置不符合规范; 3、仓储与生产之间未做防火分隔; 4、仓库内设置办公区,未与仓库区域形成有效防火分隔,办公区未设置独立安全出口。
江苏增达试验科技有限公司位于南通市苏通科技产业园区江山路678号 存在的主要隐患: 1、稳压泵不能正常工作,阀门开启后泵体渗水严重。
启东市银鹤物业管理有限公司 位于启东市吕四港镇兴区东路 435 号门面 存在的主要隐患: 1、室内消火栓系统管网无水,屋顶水箱损坏,无法正常使用; 2、自动喷水灭火系统管网无水; 3、地下人防部分机械排烟风机无法启动; 4、地下人防部分所有防火卷帘均无法正常升降; 5、火灾自动报警系统主机无法正常工作,消防电话无法正常工作; 6、地下人防部分疏散指示标志、应急照明损坏率超过 30%; 7、消防控制室值班人员未持证上岗。 |