马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
为有效防范化解重大安全风险,确保全市火灾形势稳定,近期,南通市消防救援支队组织在全市开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,排查整治突出隐患,汇总梳理问题清单,发现以下单位存在不同程度的消防安全隐患,现予以公开曝光,督促单位落实消防安全主体责任,及时整改消除火灾隐患。 01南通市埃驰派餐饮娱乐管理有限公司地址: 江苏省南通市崇川区永兴街道深南路1号6幢B101-B102、6幢101-201室 存在隐患: 1、自动喷水灭火系统无法正常使用,防排烟系统无法正常联动,应急照明无法联动控制,强电无法正常切断; 02南通市智汇之谷培训有限公司地址: 存在隐患: 1、一层缺少一个安全出口、二层安全出口被占用导致二层西南防火分区缺少一个安全出口;
2、三层两个防火分区之间的防火墙被拆除导致两个防火分区被打通; 3、楼内多处无窗区域(大于200平方米)未设置排烟系统; 03南通益东经贸有限公司地址: 存在隐患: 2、1号仓库内疏散指示标志、应急照明灯损坏数超过50%; 3、1号仓库南侧安全出口被封堵,4号楼二层南侧缺少一个安全出口; 04南通近代第一城商业发展有限公司地址: 存在隐患: 1、汽车坡道南侧下沉式广场加设玻璃顶盖,通往下沉广场的安全出口不符合要求,场所整体缺少安全出口。 2、部分库室未安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 4、店铺内高处堆放货物、设置吊架吊灯影响喷淋和排烟正常使用。 05江苏炬坤纺织科技有限公司地址: 存在隐患: 1、建筑之间堆放货物占用防火间距。部分彩钢棚使用泡沫夹芯板;
3、最南侧建筑一层和三层为仓库,二层设置员工宿舍,最北侧建筑东侧二层三层设置员工宿舍与厂房和仓库合用; 5、车间和仓库内多处设置办公区,办公区未与车间和仓库采取有效的防火分隔措施,办公区未设置独立的安全出口; 8、车间、仓库、宿舍、厨房和餐厅内未按照规范要求设置疏散指示标志和安全出口标志以及应急照明; 11、整个厂区内的室内消火栓系统采用市政管网供水,未设置消防水池。 06信德汽车内饰材料江苏有限公司地址: 存在隐患: 1、西侧车间有多处隔断区域未设置自动喷水灭火系统; 2、东西两个车间内设置办公室,未设置独立的安全出口; 07南通全周化纤有限公司地址: 存在隐患: 1、纺丝车间排烟管道未做耐火保温,耐火级限小于1.00h、防火阀未设独立的支架、排烟风口方向不符合要求; 08如皋市清溪泉浴室地址: 江苏省如皋市长江镇二案路288号南通一号商业广场二楼东侧 存在隐患: 09南通铸星传媒有限公司地址: 存在隐患: 3、宴会中心面积4320平方米,设置局部应用系统; 10通州湾示范区东昱华床上用品加工厂地址: 存在隐患: 2、占地面积超1500平米的纺织类厂房未设置室外消火栓系统; 3、占地面积超1500平米的纺织类厂房未设置自动灭火系统;
|